SIEMENS 6EP4133‑0GA00‑0AY0(SITOP BAT1600,3.2Ah 24V 电池模块),必须搭配 UPS1600 不间断电源主机 使用,不可单独供电。

一、端子定义

X1‑功率端子(电池供电线,接到 UPS1600)

端子 名称 含义

X1.1 BAT+ 电池正极,接 UPS1600 BAT+

X1.2 BAT‑ 电池负极,接 UPS1600 BAT‑

X2‑信号端子(通信信号线,接到 UPS1600)

端子 名称 含义

X2.1 COM+ 信号正极

X2.2 COM‑ 信号负极

⚠️ X1、X2 两组线缆都必须同时接线,缺一不可,否则 UPS 无法识别电池模块。

二、完整系统接线框图(UPS1600 + 6EP4133‑0GA00‑0AY0)

plaintext

24V直流电源

L+ ────────> UPS1600 IN+

M  ────────> UPS1600 IN‑

UPS1600 BAT+ <────── X1.1 BAT+   (电池模块功率正)

UPS1600 BAT‑ <────── X1.2 BAT‑   (电池模块功率负)

UPS1600 X2‑11 <──── X2.1         (信号正)

UPS1600 X2‑12 <──── X2.2         (信号负)

UPS1600 OUT+ / OUT‑ ———> 后端24V负载

三、多块电池并联接线(最多可并联多台 BAT1600)

所有电池模块:

BAT + 全部并联 → UPS1600 BAT+

BAT‑全部并联 → UPS1600 BAT‑

信号 X2‑11 / X2‑12 并联后接入主机信号端子

四、重要接线注意事项

严禁把 BAT+/BAT‑直接接到 PLC 或 24V 负载,必须经过 UPS1600 主机,电池模块本身没有电源输出控制回路。

线缆推荐截面积:功率线 ≥ 2.5 mm²,信号线 ≥0.75 mm²。

正负极千万不能接反,反接会直接烧毁电池模块和 UPS 主机。

只能和同型号 BAT1600 电池模块并联,不能混不同容量、不同系列电池。

防护等级 IP20,仅限控制柜内安装。